發布時間:2020-03-10
瀏覽次數:776
轉輪式氣氣換熱器是怎樣防止泄漏的
很多朋友都關心轉輪式氣氣換熱器是否能防止泄漏,該如何選型密封模塊,輪通工程師為您提供專業的解答。
輪通轉輪換熱器可以實現1%到0.01%甚至更低的泄漏率,但作為回轉式換熱器,它的密封基本都是動密封,確實是存在泄漏可能的。因此一個具體的項目中,如何選型合適的密封模塊,泄漏率能否滿足要求,能否采用轉輪式換熱器,這是換熱器選型過程中必須的一個步驟。
轉輪換熱器作為氣氣換熱器,覆蓋溫域廣,適合大風量,要求阻力低,易清洗的場合。從-196℃的液氮氣化到1050℃的窯爐煙氣,都可以應用。
當項目中遇到大風量的氣-氣換熱的情況,如果氣-氣之間的壓差小于6000Pa,(也就是常壓工況),很多有經驗的工程師就會馬上想到轉輪式換熱器。接下來,就需要校核密封能否滿足泄漏要求了:
首先,需要明確項目對氣-氣換熱泄漏率的技術要求。
世界上沒有的密封,甚至靜密封也常常會出現泄漏,過度追求遠超實際需要的指標,沒有現實意義。比如,如果民用空調系統的送風,本身就有70%的回風作為循環風,再去糾結30%的新排風之間,是10%還是0.01%的泄漏率,就沒有什么意義。但如果是動物實驗中心的全新風空調系統,因為排風中氨氣、硫化氫、甲硫醇等異味氣體的存在,就必須保證達到0.01%甚至更低的泄漏率。
其次,根據前面確定的泄漏率要求,選配合適的密封模塊。
輪通轉輪式氣氣換熱器的密封模塊,包括密封系統和反吹系統兩部分。密封系統,一般根據換熱器不同的工作溫度等級,以及新排風兩側的壓差等級,進行選擇;反吹系統,按照排風中污染氣體的成分,以及泄漏率等級要求,進行選擇。
需要提示的是,轉輪式氣氣換熱器防止泄漏的基本思路,并不是實現兩股氣體間的禁止交流,而是防止臟氣體進入干凈氣體。因此設計時,常常主動損失一小部分干凈氣體,允許其進入臟氣體中,從而實現極微量甚至完全消失的泄漏率。這也是反吹系統的基本原理。
然后,需要校核轉輪式氣氣換熱器在系統中與風機的位置關系。
反吹系統往往是需要依賴風機的正壓或者負壓來工作的,另外轉輪式換熱器也有壓力承受上限的問題,因此換熱器設計中,需要同時考慮風機的布置位置與壓力大小。
后面,需要校核轉輪式氣氣換熱器密封系統的可維護性。
動密封總是存在磨損的問題,即便是間隙密封,也不能完全避免接觸的可能。因此良好的可維護性,也是密封模塊選擇的重要組成部分。
輪通轉輪式氣氣換熱器,有多種密封模塊可供設計選擇,可以實現從1%到0.01%甚至更低的泄漏率,非常適合豐富多變的工業應用。輪通工程師隨時準備與合作伙伴一起,深入探討,解決各種轉輪式氣氣換熱器,與防止泄漏相關的問題。