發布時間:2021-07-20
瀏覽次數:760
降低新風熱回收初投資的商務保障
作為商務上的保障,“現場驗證”是必要的手段。目前市場熱回收產品都有美國暖通制冷協會AHRI的認證,AHRI官方網站會公布所有測試產品的效率數據,并要求制造廠接受“挑戰測試”,即允許任何人通過申請“挑戰測試”來監督,如果不達標,廠家必須承擔測試費用及高額的罰金。AHRI認證產品性能的真實性是有保障的,但系統在現場的總體匹配效果只能通過“現場驗證”來了解。
現場測試的難點在于工程現場往往不具備實驗室的各種測試條件。比如熱回收裝置與后部表冷器之間的空間往往很短,氣流還未混合均勻就進入表冷器了,無法正確測量出熱回收出風的溫濕度。因此現場測試一般采用如“表冷器流量法”等間接測量方法。也就是分別在運行和停止新風熱回收的情況下測量表冷器的進出水溫度及流量,換算得到使用熱回收時能達到的全熱效率?,F(xiàn)場驗證能合格的項目,其工程在實施上一般也能滿足要求。
通過采用以上技術上和商務上成熟的方法與管理措施,就能夠在合適的項目中穩妥實現新風熱回收的降低初投資的設計初衷。
降低新風熱回收初投資的成功案例
蘇州馬赫內托項目是實施降低初投資設計的一個成功案例。馬赫內托是全球鈦陽極材料生產的領導企業,生產中會有腐蝕性醇與鹽酸揮發到環境中,因此需要較大的換氣量。其蘇州新建廠房為直流系統,采用了水冷螺桿主機以及輪通轉輪式熱回收新風機組。輪通工程師為其進行了空調系統的“可靠性設計”優化,推薦將采購的主機容量從原設計的160冷噸減少至120冷噸,同時相應減少了對應冷卻塔和水泵的規格。工程總體造價比未采用新風節能的方案下降了約25%。
項目投產后,輪通工程師每年冬夏兩季都會在馬赫內托現場進行現場測試,追蹤熱回收轉輪在強腐蝕條件下性能衰減的情況。一般在夏季采用“表冷器流量法”,而在冬季采用“電表法”測試。兩年以來,工廠在一直是三班運營,而設備始終保持著良好的運行狀態,為業主贏得了明顯的經濟效益。
高效節能措施并不一定意味著成本增加,穩健的設計、管理和實施甚至可以降低初投資。新風熱回收的“可靠性設計方法”和“現場驗證”,就是在實踐中總結出來的非常行之有效的工程方法,既減少運行費用,又降低初投資。這也是今后新風節能行業的發展方向。